goodname
На большой морской полетел кондиционер!
Оборудование операторов сейчас жарится при 70 градусной температуре.


Lintei
Цитата(goodname @ 9.6.2011, 18:26) *
На большой морской полетел кондиционер!
Оборудование операторов сейчас жарится при 70 градусной температуре.

да вроде свет у многих полетел
ipv6
Цитата(Lintei @ 9.6.2011, 18:40) *
да вроде свет у многих полетел

А что со светом?
Константин
Цитата(Lintei @ 9.6.2011, 18:40) *
да вроде свет у многих полетел

Задалбывает как-то. Особенно достает отсутствие резервного питания от дизеля. Одна из центральных точек обмена трафиком, а по надежности хуже среднего раздаточного узла домашней сети.
Denis Samsonov
Цитата(Константин @ 9.6.2011, 18:51) *
Задалбывает как-то. Особенно достает отсутствие резервного питания от дизеля. Одна из центральных точек обмена трафиком, а по надежности хуже среднего раздаточного узла домашней сети.

Надо упс в стойке иметь smile.gif
Grinkod
Цитата(Denis Samsonov @ 9.6.2011, 23:22) *
Надо упс в стойке иметь smile.gif


Оборудование работало, только в самой серверной было как в парилке, а это чревато выходом железа из строя. Проблема даже не в резервном электричестве, проблема в отсутствии достаточного охлаждения. Упс то можно поставить в стойку, а как необходимое охлаждение забэкапить? smile.gif
JumpinJack
Цитата(Denis Samsonov @ 9.6.2011, 23:22) *
Надо упс в стойке иметь smile.gif

Точно.Нельзя предусмотреть все
alex_ilca
Потеряли 1 сервер, причем с конфигом, который накатили только в пятницу sad.gif((
Ну и кошак 3524 повис от температуры.
Константин
Цитата(Denis Samsonov @ 9.6.2011, 23:22) *
Надо упс в стойке иметь smile.gif

Ага. Он очень сильно поможет в случае блек аута как в прошлом году часика этак на 3 - 4. В таких местах положен дизель, а все эти живопыристые UPS это разве что от коротких скачков. Да и кондей к дизелю все-таки можно подключить, если дизель нормальный взять. Насчет все не предусмотреть - так всего предусматривать и не надо предусмотрите только длительные отключения электричества и противопожарную систему с углекислотным тушением и всего-то. Не надо предусматривать торнадо, падение самолетов, теракты и прочую дрянь - всего две вещи и будет счастье.
klisha
47 градусов в нашем шкафу писец..
а пару часов назад было 61..
aslivker
Температура повысилась из-за халатности подрядчиков,которые подключали дизель-генератор в цепь.Не сфазировали правильно - из-за этого не запускались наружние блоки от кондиционеров,они 3-х фазные,соответственно не охлаждался фрион и внутрение блоки работали просто как вентиляторы.
Сегодня же это поправили,теперь кондиционирование будет работать и от дизеля.
На данный момент рассматриваются и просчитываются варианты перевода всего кондиционирования на отдельный дизельный генератор



klisha
Вот блин.. заглючило :-)
Поправлюсь не пару часов назад. а вчера. Но щас все равно 47.
Константин
Цитата(aslivker @ 10.6.2011, 18:54) *
На данный момент рассматриваются и просчитываются варианты перевода всего кондиционирования на отдельный дизельный генератор

А если предусмотрите и резервное питание от дизеля по всем комнатам, так вам просто цены не будет. Кстати дадите мне местечко для размещения дополнительных аккумов, чтобы мое оборудование на них часов 5 смогло работать?
aslivker
Цитата(Константин @ 10.6.2011, 18:10) *
А если предусмотрите и резервное питание от дизеля по всем комнатам, так вам просто цены не будет. Кстати дадите мне местечко для размещения дополнительных аккумов, чтобы мое оборудование на них часов 5 смогло работать?


Без проблем.
Наберите меня в рабочее время